사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
고리 1호기 계획예방정비 기간중 원자로정지
- 조회 : 2413
- 등록일 : 2005.04.16
- 사건명
고리 1호기 계획예방정비 기간중 원자로정지
- 해당원전
고리 1호기
- 발생일시
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
0
- 상황
고리원자력 1호기 계획예방정비 기간중 영출력 원자로특성시험 과정에서 안전주입신호가 발생하여 원자로가 정지됨
- 원인
주증기관 압력저하로 인한 안전주입신호 발생
- 소내·외 방사능 누출여부
해당없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
해당없음
- 기타 참고사항
- 소속 및 직위
고리 제1발전소 안전부장
- 성명
배한경
- 연락처
051-726-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134